Поставили P4-3 ГГц, i945, 1 ГБ RAM, WinXP (раньше стоял P4-2 ГГц, i845, 512 МВ RAM, WinXP). Через некоторое время после запуска проекта на закладке "Информация" в ОРС сервере все замирает, значения в скаде не обновляются. К сожалению в наличие имеется только адаптер АС3.
-
встречался с подобной проблемой со старым ОПС сервером при установке периода опроса 1 сек через пару минут сервер терял связь с прибором (только с мва, мву продолжали работать) при установке периода опроса 3-5 сек все работало нормально.
-
Пользователь
У меня была ситуация с ОРС,не мог никак подсоеденить к Мастер Скаде МВА и МВУ брал несколько версий ОРС переустанавливал и то и другое с автоматически преобразователем IPCON, а заработало когда убрал режим прослушивания линии в настройках ОРС