Показано с 1 по 9 из 9

Тема: самопроизвольная перезагрузка плк-150

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    а еще прошерстите программу на предмет возможности выхода в циклическую перезагрузку по таймеру Вотчдог...
    см. второй лист темы: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7817

    возможно программа написана так, что первые два часа - всё ок, режимы отрабатываются нормально, но после этого данные, датчики, реле входные складываются так, что неудачно написанная программа подвисает (я сам чуть не заклинил своей программой будущий техноцикл:о))) - полгода могла бы проработать нормально, а однажды выйти в циклическое зависание).
    Особенно явно это проявится, если перезагрузки происходят каждый раз в одинаковый момент работы комплекса - например при нагреве чего-то, или компрессор накачивает воздух, как раз через два часа использования :о))) В общем, полюбопытствуйте!

    так что после этого начинаю скептически относиться к вселенской мантре о "заранее плохом оборудовании" и "всегда хорошем программере".
    :о)))
    Последний раз редактировалось Dimur; 06.05.2010 в 07:55.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    спасибо за совет но в том всё и дело что может тупо стоять не чего не делать и начинает перезагружаться а в следуюший раз в момент выполнения программы