Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
Да, скорость важна не всегда, но не будем забывать про другие преимущества Ethernet.
Иногда помехозащищенность важнее других характеристик, иногда просто есть то, что уже проложено и провода тянуть неудобно.

По ПР100 и Пр200. Они работают в связке или отдельно.
Какая задача "топ-1" для прибора ПР100 в ваших применениях?

Про унификацию: мы идем в эту сторону. Возможно, это не заметно пользователям, но программно на новых приборах уже реализовано: все они на одной платформе с добавлением функций под каждый.
С аппаратной частью, как вы понимаете, все несколько сложнее
В связке , ПР100 больше в качестве модуля ввода-вывода , коммутирует датчики на измеритель, читает данные с него, первично обрабатывает и по сети передает на ПР200. Которая уже управляет ИМ по своей программе в щите. В моем случае ПР100 это от "нужды" как говориться , неудобное место размещения оборудования, тянуть множество проводов не вариант. В любом случае ПР100 это простенький прибор со скромными возможностями, никто его не будет применять в ТП где нужна высокая скорость обработки.
Да, скорость важна не всегда, но не будем забывать про другие преимущества Ethernet.
Иногда помехозащищенность важнее других характеристик, иногда просто есть то, что уже проложено и провода тянуть неудобно
Про помехозащищенность , длину линии и требования к ней изучите вопрос повнимательней.
С аппаратной частью, как вы понимаете, все несколько сложнее
Некоторые фирмы позволяют себе это.