Страница 952 из 1184 ПерваяПервая ... 45285290294295095195295395496210021052 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,511 по 9,520 из 11834

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #9511
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Привет всем!
    Подскажите, как на ST переключать визуализацию по переменной CurrentVisu?
    Создано два окна, но CurrentVisu не реагирует, только отображает, что в неё записано.

    В таргет ПЛК160-M v2
    Настройка целевой платформы > визуализация
    опция "Активировать системную перем-ю "CurrentVisu" не активна.

    И ещё CoDeSysHMI.exe не запускает
    "C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" /target M1.pro /visu overview
    выдаёт:
    The project does not contain a visualization PLC_VISU
    ( Проект не содержит визуализации PLC_VISU ).

  2. #9512

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Подскажите, как на ST переключать визуализацию по переменной CurrentVisu?
    Создано два окна, но CurrentVisu не реагирует, только отображает, что в неё записано.

    В таргет ПЛК160-M v2
    Настройка целевой платформы > визуализация
    опция "Активировать системную перем-ю "CurrentVisu" не активна.

    И ещё CoDeSysHMI.exe не запускает
    "C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" /target M1.pro /visu overview
    выдаёт:
    The project does not contain a visualization PLC_VISU
    ( Проект не содержит визуализации PLC_VISU ).
    Создаете объект "Кнопка" -> Ввод -> Галочку на Переход в виз. -> В поле ввода через F2 указываете визуализацию для перехода.
    2023-03-28_14-53-15.png

  3. #9513
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Создаете объект "Кнопка" -> Ввод -> Галочку на Переход в виз. -> В поле ввода через F2 указываете визуализацию для перехода.
    2023-03-28_14-53-15.png
    Связал три визуализации - с кнопок всё перескакивает!!!
    Спасибо!

    А переменная CurrentVisu в моём ПЛК160 не работает?
    Или как переключать из программы?

  4. #9514

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    А переменная CurrentVisu в моём ПЛК160 не работает?
    Или как переключать из программы?
    Можно сделать визу невидимой и включать по биту из программы. По другому никак не выйдет.

  5. #9515
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно сделать визу невидимой и включать по биту из программы. По другому никак не выйдет.
    Похоже, так и придётся сделать...
    Хороший вариант. Спасибо!

  6. #9516

    По умолчанию

    Добрый день товарищи. Нужно автоматизировать работу 8 насосов, разделенных на 4 группы(2 насоса в группе соответственно). Перед каждым насосом стоят датчики перепада давления. Нужно настроить ротацию насосов(раз в сутки) и, сделать так, чтобы после ротации насос включился, создал перепад, датчик перепада замкнулся ну и соответственно насос перешел под его ''защиту''

  7. #9517

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.yaasee Посмотреть сообщение
    Добрый день товарищи. Нужно автоматизировать работу 8 насосов, разделенных на 4 группы(2 насоса в группе соответственно). Перед каждым насосом стоят датчики перепада давления. Нужно настроить ротацию насосов(раз в сутки) и, сделать так, чтобы после ротации насос включился, создал перепад, датчик перепада замкнулся ну и соответственно насос перешел под его ''защиту''
    Нужно, так делайте. Выкладывайте проект и задавайте конкретные вопросы по работе.

  8. #9518

    По умолчанию

    Конкретный вопрос. Как автоматизировать работу так, чтобы насос сначала включился сам и создал перепад, а потом при замыкании датчика перепада перешел под его контроль

  9. #9519
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.yaasee Посмотреть сообщение
    Конкретный вопрос. Как автоматизировать работу так, чтобы насос сначала включился сам и создал перепад, а потом при замыкании датчика перепада перешел под его контроль
    Вы это имели ввиду?

    Безымянный.png

  10. #9520
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.yaasee Посмотреть сообщение
    Добрый день товарищи. Нужно автоматизировать работу 8 насосов, разделенных на 4 группы(2 насоса в группе соответственно). Перед каждым насосом стоят датчики перепада давления. Нужно настроить ротацию насосов(раз в сутки) и, сделать так, чтобы после ротации насос включился, создал перепад, датчик перепада замкнулся ну и соответственно насос перешел под его ''защиту''
    Под какое устройство управления ПЛК, ПР?

Страница 952 из 1184 ПерваяПервая ... 45285290294295095195295395496210021052 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •