Страница 544 из 893 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,440 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Это я все прописывал в самом коде, при выполнении условия, а если код длинный прийдется выискивать где это находится, а хотелось бы в одном месте.
    Возможно ли как-то масштабировать верхнюю границу массива, допустим сейчас


    позже в коде я добавлю на 2 больше и мне прийдется переписывать верхнюю строку в [0..7], т.е. что бы в голове не держать вышел я за границу или нет?
    В таких случаях лучше использовать в качестве верхней границы массива константу (VAR CONSTANT).
    https://stepik.org/lesson/781375/step/2?unit=783979

  2. #5432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Это я все прописывал в самом коде, при выполнении условия, а если код длинный прийдется выискивать где это находится, а хотелось бы в одном месте.
    А что насчет 1 части вопроса?

  3. #5433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    А что насчет 1 части вопроса?
    Вы же сами структурируете программу и можете разместить весь код обработки тревог в одном месте.
    Или я опять чего-то не понимаю?

  4. #5434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы же сами структурируете программу и можете разместить весь код обработки тревог в одном месте.
    Или я опять чего-то не понимаю?
    Возможно что-то я пытаюсь на выдумывать))

  5. #5435

    По умолчанию

    Добрый день, скажите пожалуйста , а где можно почитать про SFC , а может уроки какие есть именно 3.5. Про МЭК в особенности.

  6. #5436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Добрый день, скажите пожалуйста , а где можно почитать про SFC , а может уроки какие есть именно 3.5. Про МЭК в особенности.
    Добрый день.
    См. справку CODESYS и это руководство.

  7. #5437

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое указывать значение параметра usiUnitId (ocl.MB_TcpRequest) опрашиваю СП307Р или оставить по умолчанию? И второй вопрос, какую минимальную периодичность опроса слейва рекомендуете использовать? Или как правильно ее подобрать, на что ориентироваться? В системе 2 ПЧ и панель оператора. Спасибо за ответ.

  8. #5438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от proxy Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое указывать значение параметра usiUnitId (ocl.MB_TcpRequest) опрашиваю СП307Р или оставить по умолчанию? И второй вопрос, какую минимальную периодичность опроса слейва рекомендуете использовать? Или как правильно ее подобрать, на что ориентироваться? В системе 2 ПЧ и панель оператора. Спасибо за ответ.
    Добрый день.
    Можно оставить по умолчанию.

  9. #5439

  10. #5440

Страница 544 из 893 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •