Сообщение от
EVGEN_
Здравствуйте! Сгорел ПЧ Vacon от влаги, при подачи питания, заменили на ATV 310 18,5 кВт, движок на сепараторе стоит 15кВт, то есть ПЧ поставили с запасом. Время разгона поставил максимальное 999,9 секунд, все данные с шильдика забил в частотник. Разгоняется частотник нормально до номинальных оборотов без продукта на сухую, проблема возникает, когда его нагружают. При нагрузке вылетает ошибка f013-перегрузка двигателя. Далее решили загрубить защиту, поставил 207 параметр (выдержка времени обнаружения перегрузки двигателя) 10 секунд и параметр 208 (уставка перегрузки установки) 150%. Стала вылетать ошибка f012-перегрузка процесса. Подскажите, в чем может быть причина?