1. Если есть возможность - проведите тест с Modbus RTU.
У СМИ2-М есть недочеты при работе в режиме Spy по протоколу Modbus ASCII.
Мы внесли некоторые правки, но прошивка с ними еще не попала в релиз.
Если понадобится - мы вам ее отправим (потребуется указать серийный номер вашего индикатора).

2. Для режима Spy требуется на стороне мастера задать параметр Framing Time (пауза между получением ответа и следующим запросом) не менее 5 мс.
У Weintek этот параметр называется Мин. время команды:

24-03-2023 16-09-55.png