Цитата Сообщение от vitalgolov Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Возникла следующая проблема, есть ПЛК200-03CS после простоя ночи в выключенном состоянии при включении с утра происходит незапуск контроллера. При перезапуске по питанию все запускается нормально, версия прошивки 2.4.0516.1618. Версия ядра ПЛК 3.5.17.30. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, аналогичная программа на других контроллерах ПЛК200 работает нормально. Причем заметил в одном случае в веб конфигураторе висело последнее исключение Access violation код 81, сегодня висит illegal instruction код 80. Я так понял это не последняя прошивка, контроллер новый, можно ли обновить прошивку на последнюю и в этом ли причина данных сбоев? В журнале висят вот эти ошибки:

317 28.873837 Error musb-hdrc musb-hdrc.1: VBUS_ERROR in a_wait_vrise (80, <SessEnd), retry #3, port1 0008010c
182 1.543005 Error omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
132 1.143219 Error spi_master spi0: cannot find modalias for /ocp/spi@48030000/shift_reg@1
131 1.133766 Error platform 48080000.elm: Unable to configure elm - device not probed?
43 0.000224 Critical timer_probe: no matching timers found
Добрый день.
Для вашей аппаратной ревизии ПЛК - это последняя прошивка.
Что именно вы называете "незапуском контроллера"? Как это проявляется?