Добрый день.
Выложите ваш проект - посмотрим, в чём именно дело.
Вы за эти полгода установили на ПК CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, верно?
Добрый день.
Выложите ваш проект - посмотрим, в чём именно дело.
Вы за эти полгода установили на ПК CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, верно?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, Евгений мне помог по телефону. Проблемма решилась простой командой в самом CODESYS V3.5 "компиляция/ очистить всё ". это были "фантомные ошибки " от предыдущих компиляций.
Использую СПК 107, Codesys 3.5 sp17 патч 3. Передача файлов в визуализации отказывается работать с предупреждением в логе "Передача файлов не поддерживается для этого клиента". Пример выдает то же самое. AllowFileTransferServices=1 в конфигах присутствует.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вот проект
testPRJ.project
Пример я взял отсюда
https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
Понятно.
Пример по ссылке был создан в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
В более новых версиях CODESYS использовать для FileTransfer абсолютные пути нельзя.
Нужно использовать относительные пути с файловыми плейсхолдерами.
Например, $$PlcLogic$$/qr.png - это будет автоматически интерпретироваться как /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/qr.png
Нагляднее см. в видео: https://youtu.be/IemOlv7FcQI
Список доступных файловых плейсхолдеров описан здесь в п. 2.4:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.0.pdf
Пример на сайте в ближайшие дни обновим до версии 3.5.17.3
Кстати, я сейчас посмотрел - в нем и так использовались файловые плейсхолдеры в коде кнопок.
Вы в своем проекте этот код зачем-то удалили.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.03.2023 в 08:59.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
cds3.5 sp16 p3.
Почему-то не могу привязать горячую клавишу в визуализации, хотя года два назад получалось.
в конфигурации гор клав по разному пытался: выполнить st-код, переключить переменную.. Пытался привязаться к элементу визу - тоже не работает.
Библиотеки никакие не нужно подключать же??
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Последний раз редактировалось Zerling; 23.03.2023 в 07:27.
У меня в вашем проекте горячие клавиши корректно работают и в web-визуализации, и в таргет-визуализации (подключил клавиатуру напрямую к СПК).
Проверял в V3.5 SP17 Patch 3, но каких-то изменений, касающихся используемых вами горячих клавиш, в этой версии не было - так что и в V3.5 SP16 Patch 3 должно работать.
После подключения клавиатуры к СПК требуется перезагрузить контроллер по питанию.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk