Страница 539 из 868 ПерваяПервая ... 39439489529537538539540541549589639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,381 по 5,390 из 8671

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5381
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    BLINK_2(ENABLE:=TRUE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2); Здравствуйте подскажите пожалуйста, как в ST блоку добавить вход/выход EN/ENO
    Добрый день.
    "Добавить" что-то к библиотечному блоку нельзя. Можно создать на его базе свой блок-"обертку".
    Если говорить конкретно про BLINK - то для него роль EN выполняет вход ENABLE.

  2. #5382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    BLINK_2(ENABLE:=TRUE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2); Здравствуйте подскажите пожалуйста, как в ST блоку добавить вход/выход EN/ENO
    Для Блинка вместо TRUE на вход ENABLE поставьте булевую переменную, и уже её переключайте.

    В общем случае, перед блоком ставите IF Enable THEN, который по переменной Enable разрешает, запрещает работу блока.
    После блока END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2023 в 13:17.

  3. #5383

    По умолчанию

    Блок обертка-это создать отдельный блок с доп контактами?

  4. #5384

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Блок обертка-это создать отдельный блок с доп контактами?
    Ответил выше, 2 строка

  5. #5385

    По умолчанию

    Здравствуйте. ПЛК210-03-СS, целевая система 3.5.14.30. Первое включение и все FDO, DO светятся красным. photo_2023-03-19_23-37-22.jpg Так ведь не должно быть? В документации сказано Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg. Я так понимаю нужно отправлять производителю по гарантии или попробовать перепрошить? Спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось proxy; 20.03.2023 в 00:54.

  6. #5386
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от proxy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. ПЛК210-03-СS, целевая система 3.5.14.30. Первое включение и все FDO, DO светятся красным. photo_2023-03-19_23-37-22.jpg Так ведь не должно быть? В документации сказано Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg. Я так понимаю нужно отправлять производителю по гарантии или попробовать перепрошить? Спасибо за ответ.
    Добрый день.
    Как я понимаю, питание и нагрузку к выходам вы еще не подключали.
    См. подробнее здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385072

  7. #5387

    По умолчанию

    Примечание: При переходе ENABLE в FALSE, выход OUT остается в том состоянии, в котором он был в этот момент. Если вам необходимо чтобы выходная переменная сбрасывалась в FALSE при ENABLE равном FALSE, то используйте выражение "OUT AND ENABLE" на выходе (т.е. добавьте блок AND на выход и на второй вход подайте ENABLE) .

    Добрый день , а как это изобразить на ST?

  8. #5388
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть группа тревог. Способ наблюдения "внешний диапазон" границы от -250 до 0, гистерезис 10%, задержка 1 сек. Способ подтверждения REP. Когда значение поднимается и колеблется около нуля, начинается "спам" сообщениями со значением порядка +0.25. Как я понял из справки, значением гистерезиса это не вылечить, может быть есть другие способы?

  9. #5389
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть группа тревог. Способ наблюдения "внешний диапазон" границы от -250 до 0, гистерезис 10%, задержка 1 сек. Способ подтверждения REP. Когда значение поднимается и колеблется около нуля, начинается "спам" сообщениями со значением порядка +0.25. Как я понял из справки, значением гистерезиса это не вылечить, может быть есть другие способы?
    Добрый день.
    Я думаю, в вашей ситуации стоит формировать булевский сигнал тревоги в коде программы, а в группе тревог использовать тип наблюдения Дискретный.
    В коде гораздо проще отфильтровать "дребезг" сигнала.

  10. #5390
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Я думаю, в вашей ситуации стоит формировать булевский сигнал тревоги в коде программы, а в группе тревог использовать тип наблюдения Дискретный.
    В коде гораздо проще отфильтровать "дребезг" сигнала.
    А можно будет как-то засунуть значение параметра в текст сообщения?

Страница 539 из 868 ПерваяПервая ... 39439489529537538539540541549589639 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •