ну выводы то правильные 100 кГц / 2000 об/мин =50 имп/об/мин = 3000 имп/об
при скважности 50/50 периода импульса = 5мкс*2 = 10 мкс, это как раз 1/10 мкс = 100 кГц.
Поэтому подбираем энкодер исходя из кол-ва импульсов на оборот, смотрим свой тех процесс - с какой скоростью он там крутится и ограничиваем хотелки что бы частота импульсов не превышала 100кГц.
То есть должно быть
кол-во имп/об * скорость вращения об/сек <= 100кГц
Спасибо за разъяснения, приму к сведению.
Ещё очень интересуют возможности ethernet порта на этом устройстве, можно его использовать для опроса устройства через modbus tcp? или только owen cloud, мобильный конфигуратор и master для подключения модулей ввода/вывода?
Так, в спецификации все указано
Безымянный.png
в спецификации описаны только возможности, далеко не факт что они реализованы в ПО, да и в примерах и видео я опроса этого прибора по ethernet не нашёл, на сайте даже ссылки на пример с энкодером нет, есть только в плейлисте(
К тому же мне нужна конкретика, какие параметры мне задавать для Universal Modbus OPC. Он требует порт подключения и slave id для TCP, а в спецификациях о таком не пишут.
может кто подключал, какие параметры задавать здесь:Безымянный.png