Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Неисправность slave устройств com-порта

  1. #1

    По умолчанию Неисправность slave устройств com-порта

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, наиболее вероятные причины неисправности работы slave устройств COM-порта СПК-110, версия прошивки 2.4.
    Т.е. внезапно перестали работать все приборы на шине COM-1. СПК находится в шкафу управления, шина экранированная от COM-1 СПК до клемм этого же шкафа, длина примерно 1,5 метра. Далее через размноженные клеммы идут соединения со всеми приборами, расстояния ответвлений не превышают 2-х метров. Ответвления экранированные, но не все (особо короткие без экрана). Скорость порта 19200, 8N1. Совпадающих адресов slave устройств нет. Из силовых устройств: два эл. двигателя насосов в этом же шкафу. Судя по данным из БД, неисправность возникла во время работы одного из насосов, но не в момент его включения или выключения, т.е. он равномерно перекачивал жидкость. До этого момента установка проработала длительное время (около 3-х месяцев) без видимых неисправностей в работе COM порта.COM-1.png

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Добрый день.
    Наиболее вероятная причина - воздействие помехи от эл. двигателя на линию связи, в результате которой произошло зависание в компоненте Modbus COM.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post272286

  3. #3

    По умолчанию

    Удаленная перезагрузка СПК не помогает.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Удаленная перезагрузка СПК не помогает.
    Тогда, возможно, произошло физическое повреждение линии связи.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Удаленная перезагрузка СПК не помогает.
    Линию связи надо проверить. Если она исправно, то скорее всего COM-порт СПК накрылся.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!
    Работа линии связи восстановилась после полного снятия напряжения с установки.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то установить причину произошедшего? Посмотрел журнал логов СПК, там данные только за последние сутки. Пишется ли туда информация по нашему случаю? И как настроить журнал на более длительный период?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Работа линии связи восстановилась после полного снятия напряжения с установки.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то установить причину произошедшего? Посмотрел журнал логов СПК, там данные только за последние сутки. Пишется ли туда информация по нашему случаю? И как настроить журнал на более длительный период?
    Добрый день.
    Я думаю, ваша проблема физического характера - так что логи СПК тут не помогут.
    Пользователь не может изменить параметры лог-файлов.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-либо программный метод восстановления работоспособности шины COM-порта в связи с нашим случаем, т.к. пока работоспособность порта можем восстанавливать только снятием питания с СПК?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-либо программный метод восстановления работоспособности шины COM-порта в связи с нашим случаем, т.к. пока работоспособность порта можем восстанавливать только снятием питания с СПК?
    Добрый день.
    Вы пробовали этот способ?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post272286

  10. #10

    По умолчанию

    Ресет порта не помогаетресет порта.png

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  3. Определение статуса Slave-устройств в сети
    от Карбофос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 14:07
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 10:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •