Резисторы на концах линии имеются?
Резисторы на концах линии имеются?
В данном случаи не ставил. Связь стабильная. Зависание происходит хаотически, но примерно через несколько часов работы. По сути на линии весит один ТРМ.
А если поставить? Связь стабильная, но не работает иногда - немного беременная)))
На самом деле проблема встречается и с 201 и с 202 и с 212 трмками, пробовал ставить и 2 стопбита и разные подключения (pci плата моха, ас4,ас4м), линии хаотично отваливаются раз в месяц, но при отключении проблемных приборов всё восстанавливается, перезапуск помогает на время, если убрать их из сети проблема не повторяется. При этом было несколько разных линий, где висели только ТРМ и ТРМ с ПР200,пвт100 - разницы особой нет. Есть версия что сильно влияют наводки/скачки напряжения, можно попробовать использовать экранированный кабель и экран объединить с землёй на каждом приборе, в некоторых случаях сильно помогает.
много лет слежу за работой ТРМ202, ТРМ138 в линии RS485 . Зависают (и вешают всю линию на +4в.) только ТРМ202 (от прошивки не зависит , т.к. уже 2025 года выпуск ) . Посмотрел даташиты чипов связи ТРМ202 и 138 - у 202 емкостная гальваническая развязка, у 138 - трансформаторная . может в этом вся проблема ?! кроме зависаний rs485, подключение этой сети к ТРМ202, меняют показания на табло (не сильно , но заметно) . получается - внутренняя гальваническая развязка ТРМ202 слабовата. Почему нельзя устанавливать те же чипы , что и у ТРМ138 ? Есть еще проблема - на линию RS485 иногда проскакивают помехи , которые сбивают адрес запрашиваемого устройства , в итоге мастер получает ответ не от того прибора ( и не те данные). Возможно как раз через ТРМ202.
чипы (2).jpg
Последний раз редактировалось ВячеславБ; 16.10.2025 в 11:00. Причина: дополнение
общая длинна линии 20-30 метров, зачем на таких расстояниях сопротивления на концах ? хотя ставил 120 и меньше , не помогает . можно попробовать кинуть новый кабель и т.д. Но почему ТРМ138 не зависает, а только ТРМ202 ?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
ВячеславБ
1. Положено. В любом РЭ приведена схема линии. Как правило это по одному 120ом с каждого конца линии. Резисторы в цепи кроме всего прочего увеличивают ток в линии, это тоже имеет прямое отношение к снижению чувствительности к помехам.общая длинна линии 20-30 метров, зачем на таких расстояниях сопротивления на концах ?
2. В моей практике был случай, когда линия в 1 (один) метр не работала должным образом без резисторов.
Вы же сами ответили на этот вопрос - разное технического воплощение данного узла.Но почему ТРМ138 не зависает, а только ТРМ202 ?