Да, так происходит в начале, когда в модуле Контроллеры в режиме опроса напротив параметра для записи стоит прочерк, достаточно с визуализации записать что-нибудь в данный параметр.не ставить галочку "использовать начальное значение", то визуализация ругается на недостоверное значение параметра
Данная проблема у меня не воспроизводится. На визуализации для переменной для записи отображается то значение, которое последнее было записано в Slave. Если значение в приборе slave поменялось (каким-то другим образом), то на визуализации для переменной для записи естественно ничего не меняется. Меняется только переменная для чтения.в режиме эмуляции все работает-читается-меняется, но в визуализации опять начинает ругаться на недостоверное значение параметра...
Не советую использовать контроллер WKLogic. Используйте тип None-target. Данный контроллер запускается либо как приложение, либо как служба. Подробнее в справке: Контроллеры/Отладка и эмуляция/Эмулятор контроллераКак быть?




Ответить с цитированием