с резисторами разобрался. волновое сопротивление кабеля = сопротивлению резистора. спасибо гуглу.

а теперь интересное.
через 485 читаю по модбасу в плк с си_30 значение счетчика в физических единицах. си-30 настроен на квадратурный счет. но плк не видит отрицательных значений!!! что такое???

пробовал через ас-3м и прямо в делфи по "овену" - прекрасно все. а в плк ситуация наоборот. вместо -1,-2,-3 и т.п. пишет 43545325255435(что-то в этом роде). т.е. после нуля сбрасывает на
это число и оно уменьшается при соотв. вращении энкодера, хотя на индикаторе СИ-30 значение после нуля отрицательное и все правильно показывается.

как добиться отрицательных значений?

ЗЫ. при вращении в положительную сторону значение правильно показывает как в плк, так и на самом индикаторе СИ-30