На объекте имеется порядка 10 расходомеров ВЗЛЁТ. У них у всех базовый(заводской) ID адрес одинаковый.
Диаметры расходомеров более 100 мм. Стоимость 1 расходомера заоблачная, у ребят вышел из строя расходомер, они хотели снять с одной точки и поставить его в другую более ответственную. . А если бы расход замерялся по 4..20мА, то никаких проблем. В мозги лезть никуда не требуется. Снял с одного места и воткнул в другое.
Против опыта не попрёшь.
Чтобы не "снимать и ставить в более ответственное" должен быть ЗИП. То что:
Но сделать это не удалось, все показания читались по МОДБас РТУ
говорит о квалификации персонала. Как выше отметил Владимир 31 поменять адрес дело минутное. И если действительно ничего кроме импульсного выхода не требуется, наверное можно установить что-то попроще .