Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
ПР100 имеет один интерфейс RS-485 и то если выбрана соответствующая модификация. У Вас на скринах имеется настройка RS-232 , следует вопрос какая прокладка используется между разными интерфейсами?

Где настройки сетевого обмена ПР100, это если пока не задаваться вопросом настроен ли в нем модбас слейв

у ПР100 своя среда разработки и телемеханика ни чего заливать не должна, есть конечно еще режим модуля ввода/вывода, но про него Вы тоже пока ни слова не написали owen.png
вот настройки. залить конфиг я хотел, когда выбирал тип контроллера в телемеханике non-target. Удалил, выбрал WKLOGIC, построил конфиг, запустил эмуляцию, и все равно не видит прибор - в параметре "связь" прочеркСнимок экрана (6).pngСнимок экрана (7).pngСнимок экрана (8).png