Страница 517 из 859 ПерваяПервая ... 17417467507515516517518519527567617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,170 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5161
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Надеюсь правильно упаковал в архив. Этот блок находится в POU poolMain. Программа вызывается через таск менеджер. Более того она работает сейчас на реальном контроллере. А вот когда у нас пропадает сигнал на poolFlowStatus - PoolCommonAlarm должна уйти в 1 и остановить всё. Но ничего не останавливается в железе.


    https://www.icloud.com/iclouddrive/0...D0%9B%D0%9A200

    Извиняюсь за размер архива, просто в остальных местах блоки AND работают как и ожидалось
    На самом деле - и здесь блок AND работает, как ожидалось.
    Это можно определить, выполнив команду Отладка - Переключить режим контроля выполнения.

    Тогда станет видно, что на самом деле в момент выполнения данного блока AND poolCirculationPumpsEnable равен FALSE.
    И это логично - ведь прямо чуть выше на него заведен выход F_TRIG_0, который как раз равен FALSE.

    12-02-2023 13-26-57.png

    На вашем скриншоте в посте выше вы видите, что poolCirculationPumpsEnable равен TRUE потому, что он равен этому значению в конце рабочего цикла, так как далее в программе ему действительно присваивается TRUE:

    12-02-2023 13-27-42.png

    То есть - фактически каждый цикл задачи в poolCirculationPumpsEnable генерируется единичный импульс.
    Но таймеру недостаточно импульса - таймеру нужно, чтобы TRUE на входе IN удерживалось в течение всей его работы.

    Вам нужно перестроить логику своей программы с учетом всего вышесказанного.

  2. #5162

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста способ решения проблемы. Хочу сделать проект под СПК207. Установил необходимые таргеты, но почему-то пишет, что отсутствуют необходимые библиотеки, если посмотреть через менеджер библиотек в проекте. Подскажите пожалуйста способ вылечить. Картинки прилагаю.1.png2.png3.png

  3. #5163

    По умолчанию

    VPN поставьте и всё скачается,
    из-за санкций блокируют РФ

  4. #5164
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ADS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста способ решения проблемы. Хочу сделать проект под СПК207. Установил необходимые таргеты, но почему-то пишет, что отсутствуют необходимые библиотеки, если посмотреть через менеджер библиотек в проекте. Подскажите пожалуйста способ вылечить. Картинки прилагаю.1.png2.png3.png
    Добрый день.
    Установите архив репозитория (ссылка в подписи) и эту библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library

  5. #5165

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Подскажите а есть ли библиотека для работы со временем? Суть в том что есть две переменные котовые в себе хранят дату и время необходимо найти разницу меджу ними, и при этом учитывать день.

  6. #5166
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teinrus Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Подскажите а есть ли библиотека для работы со временем? Суть в том что есть две переменные котовые в себе хранят дату и время необходимо найти разницу меджу ними, и при этом учитывать день.
    Добрый день.
    Начиная с CODESYS V3.5 SP17 в библиотеку Util добавлена соответствующая функция:
    https://content.helpme-codesys.com/e...ifference.html

  7. #5167

    По умолчанию

    Привет.
    Не могу понять почему логика CFC работает именно так.
    См. рисунок.

    Безымянный555555555555555555.png

    Когда шаговый автомат равняется 70, то запускается блок получения значений из целевого устройства. Этот процесс может дать ошибку или зависнуть.
    Поэтому существует обводной таймер для выхода из тупика.
    На рисунке именно таймер и помог системе не зависнуть. Основной же блок отработал, но выдал результат с ошибкой.
    Шаговый автомат перешел на шаг 80.

    Вопрос.
    А почему линия осталась синего цвета? Сравнение 80 и 70 должно было дать результат FALSE.
    Но этого стабильно долго не происходит.

    Почему?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 14.02.2023 в 18:38.

  8. #5168
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    По одному скриншоту с куском POU без какого-либо контекста - нельзя дать однозначный ответ.
    Сделайте простейший проект, в котором это получится повторить, и выложите сюда - посмотрим, в чём дело.

  9. #5169
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    здравствуйте, spk1xxm01 v2.4.0923.1000 неожиданно потребовал создать пользователей.
    Снимок.PNG
    Среда разработки, ПК, сама панель не менялись. Откат настроек панели до заводских и загрузка старого проекта (когда не возникало такого окна) не дает результата: пользователей все равно нужно создавать. Ума не приложу, что произошло.
    ПС CDS 35 sp17 p3

  10. #5170
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    здравствуйте, spk1xxm01 v2.4.0923.1000 неожиданно потребовал создать пользователей.
    Снимок.PNG
    Среда разработки, ПК, сама панель не менялись. Откат настроек панели до заводских и загрузка старого проекта (когда не возникало такого окна) не дает результата: пользователей все равно нужно создавать. Ума не приложу, что произошло.
    ПС CDS 35 sp17 p3
    Добрый день.
    У вас повредился конфиг-файл в памяти контроллера.
    Такое, например, может произойти при разрыве связи во время загрузки проекта или если после загрузки проекта сразу снять питание с контроллера.
    Простейший способ решения проблемы - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.

Страница 517 из 859 ПерваяПервая ... 17417467507515516517518519527567617 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58