Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Поставьте верхний на картинке преведущего поста режим, всё!
    Теперь ПР200 будет работать чисто как модуль ввода-вывода!
    И последний свой пункт уберите, не забывайте, что теперь ПР200 - модуль ввода-вывода!
    Согласен, программу не нужно для ПР, короче, поверьте мне на слово, ОЛ гораздо проще кодесиса и научится простым вещам там можно намного быстрее, а плохому танцору всегда яйца мешают, какой бы он танец не исполнял, это я так думаю!
    Главное, противоречия уберите и прочитайте РЭ 5 раз, там указаны регистры для входов-выходов ПР, Вы хотите, чтобы кто-то Вам РЭ прочитал?

    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
    Начинаю привыкать к вашему ворчанию.
    За ссылку спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Начинаю привыкать к вашему ворчанию.
    За ссылку спасибо.
    Если вы будете использовать ПР как модуль ввода-вывода с использованием встроенных регистров входов-выходов, то имейте в виду, что при потере связи с мастером выходы ПР останутся в состоянии, соответствующем последнему принятому значению в регистре выходов.
    Если этот момент критичен, то придется всё-же составить минимальную программу для обработки отсутствия связи с мастером.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если вы будете использовать ПР как модуль ввода-вывода с использованием встроенных регистров входов-выходов, то имейте в виду, что при потере связи с мастером выходы ПР останутся в состоянии, соответствующем последнему принятому значению в регистре выходов.
    Если этот момент критичен, то придется всё-же составить минимальную программу для обработки отсутствия связи с мастером.
    Это плохо. Тогда ничто мне не мешает обычный обмен сделать.

    Живучесть системы на первом месте.
    Я уже попробовал "ПР как модуль ввода-вывода" - в этот режим он вошёл со своего пульта.
    И вышел нормально.

    Больше с пульта ПР200 я в него войти не могу - вообще не входит в своё меню по Alt+ESC...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Больше с пульта ПР200 я в него войти не могу - вообще не входит в своё меню по Alt+ESC...
    Не понял, вы не можете войти в системные настройки ПР или в меню программы?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не понял, вы не можете войти в системные настройки ПР или в меню программы?
    Меню моей программы работает нормально.
    По ESC+Alt перестало в системное меню заходить.
    Вообще не реагирует...

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Меню моей программы работает нормально.
    По ESC+Alt перестало в системное меню заходить.
    Вообще не реагирует...
    В системное меню заходите по удержанию Alt, кстати, там тоже можно программу остановить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В системное меню заходите по удержанию Alt, кстати, там тоже можно программу остановить!
    Ошибка 23-02-2023.png
    Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
    По паспорту 36 вольт максимум.
    При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
    Но это только при программировании процесс не прошёл.
    А работает нормально, если убрать превышение.
    Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
    Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
    Для моих 5% это пофиг.