Если вы будете использовать ПР как модуль ввода-вывода с использованием встроенных регистров входов-выходов, то имейте в виду, что при потере связи с мастером выходы ПР останутся в состоянии, соответствующем последнему принятому значению в регистре выходов.
Если этот момент критичен, то придется всё-же составить минимальную программу для обработки отсутствия связи с мастером.
Это плохо. Тогда ничто мне не мешает обычный обмен сделать.
Живучесть системы на первом месте.
Я уже попробовал "ПР как модуль ввода-вывода" - в этот режим он вошёл со своего пульта.
И вышел нормально.
Больше с пульта ПР200 я в него войти не могу - вообще не входит в своё меню по Alt+ESC...
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ошибка 23-02-2023.png
Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
По паспорту 36 вольт максимум.
При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
Но это только при программировании процесс не прошёл.
А работает нормально, если убрать превышение.
Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
Для моих 5% это пофиг.![]()