Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть ли в ПР103 ограничение на количество сетевых переменных, когда ПРка выступает слэйвом?
    В проекте ПР читается вайнтековской панелью. Так вот последний регистр, который могу прочитать по модбасу ТСР, это регистр 16548. Пробовал читать разными программами - результат одинаковый. На более старшие регистры приходит ответ о неправильном адресе. Получается всего 164 регистра доступны?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
    Есть ли в ПР103 ограничение на количество сетевых переменных, когда ПРка выступает слэйвом?
    В проекте ПР читается вайнтековской панелью. Так вот последний регистр, который могу прочитать по модбасу ТСР, это регистр 16548. Пробовал читать разными программами - результат одинаковый. На более старшие регистры приходит ответ о неправильном адресе. Получается всего 164 регистра доступны?
    Объем памяти для сетевых переменных в режиме Slave 1024 байт, так что по идее должно быть доступно 512 регистров

  3. #3

    По умолчанию

    Просветите, пожалуйста, не могу разобраться.
    Как производится диагностика связи по MODBUS для новых устройств?
    Я настраиваю ПР103 как мастер, читаю данные из датчика давления ПД150.

    В разделе настроек переменных MODBUS нет возможности задать переменную, которая будет использоваться как статус качества связи.
    Как быть?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fosterman Посмотреть сообщение
    Просветите, пожалуйста, не могу разобраться.
    Как производится диагностика связи по MODBUS для новых устройств?
    Я настраиваю ПР103 как мастер, читаю данные из датчика давления ПД150.

    В разделе настроек переменных MODBUS нет возможности задать переменную, которая будет использоваться как статус качества связи.
    Как быть?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post395294

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •