В вашем случае, прибор САУ-МП будет запитывать постоянным током 0,5 мА контакты ЭКМ. Этот ток чрезвычайно мал, с точки зрения смачиваемости контактов ЭКМ при их замыкании, т.е. контакт может и не произойти. Производитель ЭКМ в паспорте не зря указывает напряжение 220/380В. Рекомендую использовать промежуточное реле с катушкой на 220В, например РЭК77/3. ЭКМ будет коммутировать катушку (10мА), а контакты реле заведете на вход САУ-МП. Провод от ЭКМ до РЭК77/3 можно заменить на обычный (самый дешевый). РЭК установите рядом с САУ-МП.