Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
А что мешает подключить PT100 к самой станции ?
Необходимость переделки труб для добавления инжектора под термосопротивление. Что требует отдельных согласований с другими инстанциями, отделами, руководителями и, главное, в некоторых случаях хотелось бы иметь возможность отдавать не реальную, а необходимую температуру. Чтобы влиять на рассчёты химии происходящие внутри станции.
Пока единственный вариант, кроме "эмулятора" - удалить мозги у станции и подключить к ПЛК, дабы на нём считать и командовать химией.