Цитата Сообщение от Alisad Посмотреть сообщение
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, есть slave устройство которое опрашивается СПК107, уже не первый раз делаем все в связке, но сейчас вылетает ошибка CRC, СПК107 из последней партией со старой прошивкой. Заменил на СПК107 уже с новой прошивкой и все работает в штатном режиме, что может быть и куда копать?
Добрый день.
Я правильно понял, что при использовании СПК107 с новой прошивкой в тех же условиях (в том же шкафу и т.д.) проблема не воспроизводится?
У вас был опыт обновлений СПК до прошивки 2.4.xxxx.xxxx?