Цитата Сообщение от vafer Посмотреть сообщение
Добрый день ВСЕМ.
Столкнулся с аналогичной проблемой: не сохраняется состояние битовой переменной при отключении питания.
В процессе выполнения программы запись и чтение работает.

owen1.png
owen2.png
owen3.png
У меня была подобная проблема, изначально я сделал счетчик просто через FB универсальный счетчик (CTN), и ничего не сохранялось, и значения по умолчанию не ставились. Потом я начал тыкаться, и когда поставил после унив. счетчика функцию ADD, подавая переменную и выход из счетчика, а на выходе сохраняя в эту же переменную, то у меня все заработало.

P.S. да, ответ спустя 3 года, но вдруг кто наткнется на ветку и найдет для себя решение...