Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5001
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

  2. #5002

    По умолчанию

    У ПЛК210 нет штатных средств для работы в режиме Slave по протоколу Modbus RTU over TCP.
    Зачем именно в вашем случае используются NPort? Можно ли убрать их из схемы и RS-485 от Невод подключить к RS-485 ПЛК?

  3. #5003
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Для точности вот так.Основной канал связи.jpg

  4. #5004
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Если так будет проще, то можно убрать Nport. Я просто думал пробросить Ethernet через НЕВОД5.

  5. #5005
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Ещё думаю если ПЛК210 на linux работает, может попробовать организовать PPP соединение. Только как это сделать?

  6. #5006

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Ещё думаю если ПЛК210 на linux работает, может попробовать организовать PPP соединение. Только как это сделать?
    У нас есть штатный компонент для работы с модемами по GPRS. Внутри он использует pppd.
    https://youtu.be/pPrzdSb3Am4

    Если так будет проще, то можно убрать Nport. Я просто думал пробросить Ethernet через НЕВОД5.
    Если убрать NPort - то на интерфейс RS-485 контроллера будут приходить обычные Modbus RTU пакеты.
    Т.е. можно использовать стандартный компонент для работы в режиме Modbus RTU Slave или библиотеку.

  7. #5007
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Как мне в таком случае организовать передачу переменных в MasterSCADA? Что мне прописывать в настройках OPC UA клиента?OPC UA невод5.jpg

  8. #5008

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Как мне в таком случае организовать передачу переменных в MasterSCADA?
    С помощью MasterOPC Universal Modbus Server (или другого аналогичного OPC-сервера), который будет выполнять роль Modbus TCP Master.
    Использовать OPC UA вы не сможете, потому что MGate - это конвертер Modbus TCP/Modbus RTU. Он не сможет работать с OPC UA.

  9. #5009
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Это мне все тэги прописывать в MasterOPC Universal Modbus Server? Это такой гемор! GPRS модем может работать с OPC UA?

  10. #5010
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Я просмотрел видеоролик и понял, что GPRS модему в отдельных случаях может быть присвоен IP адрес, а значит все прелести такого соединения будут доступны. Это касается OPC UA?

Страница 501 из 893 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503511551601 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •