Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Одновременный опрос MODBUS RTU и ASCII

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx12 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос к знающим людям. Появилась задача: необходимо опрашивать два прибора. У одного есть только MODBUS RTU, у другого только MODBUS ASCII. Опрос должен производиться ПЛК 100. Codesys позволяет в конфигураторе на один интерфейс (RS485-1) повесить два мастера соответственно RTU и ASCII. Будет ли корректно вестись опрос приборов используя universal modbus device?
    Читал разные протоколы ( даже нестандартные), но с одной скоростью ( 115200), одинаковой чётностью, стоп битами (8N1) с помощью биб-ки, даже не закрывая порты, просто поочерёдно, каждые 300 ms.
    Через конфиг не прокатит, настройка протокола в RS485, а он у вас один.
    Если скорость, чётность, стоп биты разные, то порты надо будет закрывать и открывать каждый раз.
    В ПЛК 100 есть ещё и RS232 и ТСР, возможно через преобразователи и получится прочитать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.01.2023 в 09:57.

Похожие темы

  1. Modbus slave одновременный опрос
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 14:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  3. Опрос по ModBus RTU и AscII
    от DevilViper в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 20:50
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Одновременный опрос
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •