Т.е., два ТЭНа достаточно чтобы поддерживать 42 град?
Т.е., два ТЭНа достаточно чтобы поддерживать 42 град?
Только мне кажется, что речь идёт об алгоритме каскадного управления?
Для ТС обычный ПИД где выход - нужное кол-во. Дальше + - к текущему с выборкой из самых уставших/отдохнувших [возможно с учетом принудительной блокировки отдельных элементов по аварии и т.п]
Боюсь Вы делаете всё, чтобы усугубить(Горбачёв спец правильные ударения ставить) проблему, в смысле, у вас слабая сеть, так Вы хотите ко всему ещё разбалансировать нагрузку по фазам!
Вы понимаете, в смысле, в здравом рассудке, что таким способом нагрузка(минимальный ток) по фазам не изменится, включили Вы один ТЭН или три, ток останется прежним и это только усугубит проблему в вашей сети, короче, хотел сказать, что принцип здравого смысла должен соблюдаться в первую очередь, надеюсь понятно объяснил?! Максимальная передаваемая мощность возможна только при симметричной нагрузке!
Есть готовые регуляторы мощности: https://owen.ru/product/meyertec_dru3/price
Я бы применил трёхфазное(полюсное) ТТР + ШИМ и ПР200 пятой модификации, с транзисторными выходами, там встроенная аппаратная ШИМ и одного выхода достаточно для управления ТЭН-ами!
Если все станут подобные действия совершать можно до весны не дотянуть, в смысле замёрзнуть и если Вы не один потребитель в этой сети, то из-за ваших неразумных действий могут пострадать невинные люди!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2023 в 02:57.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте Сергей! спасибо за комментарий! Все эти манипуляции только для того чтобы снизить пусковые токи при старте пускателей( а именно на них сейчас установка работает). Что же касается асиметрии фаз- не понимаю суть претензии? Какая ассиметрия- если 4 калорифера одинаковой мощности, включенные в звезду, с одинаковым колличеством тэнов? За инфу по регулятору и реле 5 серии спасибо конечно, но я буду работать с тем что есть- а есть пр200 с реле и трехфазные ттр.