    Цитата Сообщение от Андрей1992 Посмотреть сообщение
    Всем привет, требуется выполнить следущее действие.Снимать показания тензодатчика с опаздыванием в 5 секунд, чтобы потом вычитать из него текщий вес и получать расход граммов за 5 секунд, подскажите пожалуйста решение
    Запоминать что угодно можно с помощью SEL, fSEL.
    Запускаете одновременно R_TRIG и SEL запоминаете первое значение и таймер по окончании отсчёта 5 сек, например F_TRIG запоминаете SEL второе значение.
    Вычитаете и получаете расход за 5 сек.1 Запись веса за 5 сек.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.01.2023 в 17:14.