Страница 487 из 893 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497537587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4861

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, как корректно отобразить версию ПО, задаваемую в информации о проекте?
    Вроде бы для этого надо использовать функции GetVersion или GetVersionProperty, но они выдают версию библиотеки alarmmanager.
    Добры день.
    См. узел Info в дереве проекта.
    п. 3.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.0.pdf

  2. #4862

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите по такому вопросу.

    У меня в проекте есть 4 задачи (PRG).
    Как сделать так, чтобы при запуске ПЛК первой выполнялась гарантированно именно FirstPRG, а дальше - уже рандомно.

    Спасибо.
    У вас все они выполняются в одной задаче?
    Тогда добавьте ее первой в списке программ, привязанных к задаче.

  3. #4863

    По умолчанию

    Нет. У меня 4 задачи.
    См. фото.
    И нужно, чтобы старт ПЛК происходил именно с задачи License.
    Подскажите, как это реализовать?
    tasks.png

    З.Ы. Хорошо-ли плодить задачи? Но я это сделал из-за разной периодичности вызовов. Где-то 10 мСек, а где-то и 1 Сек.

  4. #4864

    По умолчанию

    Подскажите, как это реализовать?
    Поставить ей приоритет 0, а остальным задачам - приоритет выше нуля.

    З.Ы. Хорошо-ли плодить задачи?
    Нет.

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Но я это сделал из-за разной периодичности вызовов. Где-то 10 мСек, а где-то и 1 Сек.
    Можно в задаче с периодом вызова 10 мс организовать генератор импульсов с периодом 1 сек.

  5. #4865

    По умолчанию

    Добрый день! Создан функциональный блок, в программе он вызывается много раз. Изменили (добавили или убавили количество входов/выходов). Возможно ли сделать так, чтобы вызываемые блоки обновлялись с новыми вх/вых, не удаляя и добавляя блок заново?

  6. #4866

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Добрый день! Создан функциональный блок, в программе он вызывается много раз. Изменили (добавили или убавили количество входов/выходов). Возможно ли сделать так, чтобы вызываемые блоки обновлялись с новыми вх/вых, не удаляя и добавляя блок заново?
    Добрый день.
    См. скриншот:

    2022-12-29_11-20-56.png

  7. #4867

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос по библиотеке OSCAT_BASIC.ONTIME. Из примера в ютуб мы получаем переменную типа LTIME. В визуализации я пытаюсь отобразить эту переменную в формате вывода %t, но получаю вывод даты и время. Как мне получить только часы (для премера: 498884 часа).

  8. #4868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопрос по библиотеке OSCAT_BASIC.ONTIME. Из примера в ютуб мы получаем переменную типа LTIME. В визуализации я пытаюсь отобразить эту переменную в формате вывода %t, но получаю вывод даты и время. Как мне получить только часы (для премера: 498884 часа).
    Добрый день.
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Какой конкретно формат вывода вы используете?
    Покажите скриншот, на котором будет виден "вывод даты и времени."

  9. #4869

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Какой конкретно формат вывода вы используете?
    Покажите скриншот, на котором будет виден "вывод даты и времени."
    CODESYS 3.5.16
    Если %t[HH] то доходит до 23 и начинает с 0, чо не поставь в [] интерпретируется как дата и время т.е. выводит число, месяц, год, часы и минуты.
    2.png
    1.png

  10. #4870

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    CODESYS 3.5.16
    Если %t[HH] то доходит до 23 и начинает с 0, чо не поставь в [] интерпретируется как дата и время т.е. выводит число, месяц, год, часы и минуты.
    2.png
    1.png
    У вас что-то не то с коэффициентом. 6133 секунд - это явно не 7098 дней.
    Но суть не в этом.
    Вам нужно значение переменной On_Sec разделить на 3600.0 (т.е. перевести в часы; в минуте 60 секунд, в часе 60 минут) и присвоить переменной типа REAL. И уже ее отображать в визуализации

Страница 487 из 893 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497537587 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •