Они там и так уже есть. Просто решили провести ОПИ с ЭМИС-ВИХРЬ 200 вместо Метран 305ПР. Руководство считает, что с ЭМИСом они будут меньше собирать отложения внутри расходомера.
А вчера при пробном монтаже выяснилось, что что при текущей схеме ЭРИС не выдает по 4-20 ничего. Как оказалось у Метрана токовый выход активный, а у ЭМИСа пассивный.
Ок. Спасибо. Будем менять схему.
IMG13 Dec 11_59.high.jpg