Показано с 1 по 10 из 1192

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PRO Посмотреть сообщение
    Разобрались совместно с форумом, вместо ПР103 подключил ПР200, а у него что бы получить год необходимо прибавить 2000 к текущему году на входе преобразователя даты. За сутки считает, проверил переход через 0-00ч на следующий день, тоже нормально.

    Проблема с которой не могу разобраться: не производится подсчет за 2 смену с 00 до 8-00 ч со сдвигом в маске недели, не появляется 1 на выходе ClockWeek. Пр200. Убрал сдвиг, считает, но предыдущую дату, т.е. день недели не прибавился. Попробовал прибавить 1 к "дню недели" , результат - не считает.
    Я тут подумал, нафига вообще эта маска недели - пусть и в выходные считает.
    В общем, сделайте так. Ну и для первой смены тоже уберите маску

    Безымянный.png

    А еще, вместо блинка можно такую конструкцию использовать

    Безымянный.png

    в общем, вот новая рыба
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.12.2022 в 12:47.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •