Показано с 1 по 10 из 45

Тема: MS4D и MS4RT_Linux

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Опять засада-до отпуска простые проекты закачивались в вирт linux-машину с установленной RT и исполнялись и по крайней мере
    браузером не встроенным я мого запускать и работать с проектом - сейчас проект устанавливается и исполняется только
    если адрес АРМ в настройках равен 127.0.0.1 (свой сетевой адрес компьютера где среда разработки-192.168.0.32 но даже с этим адресом
    АРМ (в настройках MS4)теперь не работает-нет соединения с узлом, хотя Host и Virt машины друг друга пингуют(192.168.0.32 и 192.168.0.23) .
    Единственно что поменялось-это адрес Virt машины , который задаётся сетевым сервером(был 192.168.0.19 а стал ....23)
    Ошибка-"(АРМ1) Нет соединения с узлом". Куда копать?
    Спасибо
    Процесс mplc работает на виртуалке? Если вручную проект загрузить в рабочую папку, работать будет? Версия среды разработки какая сейчас? Логичнее с такими вопросами в техподдержку обращаться.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Процесс mplc работает на виртуалке? Если вручную проект загрузить в рабочую папку, работать будет? Версия среды разработки какая сейчас? Логичнее с такими вопросами в техподдержку обращаться.
    Процесс mplc работает на виртуалке(если подать /etc/init.d/mplc4 start, то ответ
    nginx is already running. PID: 645
    mplc_service is already running. PID: 662 659

    А как проект вручную загрузить в рабочую папку?

    Версия среды разработки: 1.2.18.29068(MPLCD_1_2_20221018.1)

    Спасибо

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Процесс mplc работает на виртуалке(если подать /etc/init.d/mplc4 start, то ответ
    nginx is already running. PID: 645
    mplc_service is already running. PID: 662 659

    А как проект вручную загрузить в рабочую папку?

    Версия среды разработки: 1.2.18.29068(MPLCD_1_2_20221018.1)

    Спасибо
    Если пустить команду Ps -e, что она выдаст? Будет там mplc?
    Чтобы загрузить проект. Нужно его скомпилировать (например, запустить локально в среде разработки). Появится папка: C:\Users\[ваш пользователь WINDOWS]\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1.2\Debug_[имя проекта]\[имя узла]\PLC.
    Вместо квадратных скобок пишите ваши данные. В этой папке хранится скомпилированный проект, который нужно поместить в рабочую папку исполнительной системы: /opt/mplc4 и запустить исполнение

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Если пустить команду Ps -e, что она выдаст? Будет там mplc?
    Чтобы загрузить проект. Нужно его скомпилировать (например, запустить локально в среде разработки). Появится папка: C:\Users\[ваш пользователь WINDOWS]\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1.2\Debug_[имя проекта]\[имя узла]\PLC.
    Вместо квадратных скобок пишите ваши данные. В этой папке хранится скомпилированный проект, который нужно поместить в рабочую папку исполнительной системы: /opt/mplc4 и запустить исполнение
    Извините,можно уточнить-Следует скопировать папки и файлы из папки PLC (скомпилированный проект) с заменой в папку /opt/mplc4 или как?
    У меня Ps -e не работает но работает ps aux и там есть строка root 3017 30.6 0.3 36452 6780 ? Sl 09:12 0:00 /opt/mplc4/mplc 3 6
    Извините обманул- работает ps -e и там две строки:
    3353 ? 00:00:00 mplc_service
    3359 ? 00:00:00 mplc_service

    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 30.12.2022 в 05:59.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Если пустить команду Ps -e, что она выдаст? Будет там mplc?
    Чтобы загрузить проект. Нужно его скомпилировать (например, запустить локально в среде разработки). Появится папка: C:\Users\[ваш пользователь WINDOWS]\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1.2\Debug_[имя проекта]\[имя узла]\PLC.
    Вместо квадратных скобок пишите ваши данные. В этой папке хранится скомпилированный проект, который нужно поместить в рабочую папку исполнительной системы: /opt/mplc4 и запустить исполнение
    Извините,можно уточнить-Следует скопировать папки и файлы из папки PLC (скомпилированный проект) с заменой в папку /opt/mplc4 или как?
    Да ,спасибо, скопировал с заменой и получилось
    Последний раз редактировалось AlexBut; 17.01.2023 в 07:03.

Похожие темы

  1. OPC UA + MS4D
    от asuman в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:57
  2. MS4D 1.2.16 => IP-адреса
    от pavel.migdalev в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:31
  3. Simatic OPC UA to MS4D
    от 9066411154 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 16:08
  4. MS4D + ОВЕН 110-30
    от Dzherenov в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 14:13
  5. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •