Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Writ_To_FB на выход SEL. На один вход SEL время таймера в мс для норм. работы на другой 0. вход селект. на аварийный вых.
Спасибо разобрался.А последний вопрос какой блок поставить что бы при пропадание аварии у меня не вкл двигатель.Получается когда возникает авария двигатель выкл и вкл сирена.А когда авария уходит двигатель сам вкл так не должно быть.Хотел бы после аварии его запускать в ручную.Сейчас покажу скрин.Screenshot_56.jpgScreenshot_57.jpgScreenshot_58.jpgПолучается при про падение аварии опять заново начинается процесс открыте клапана и запуск двигателя.А я хотел вручную включать после аварии.Как бы квитирование аварии происходила.