Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПЛК100 и панель Pro-Screen EKF

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    У меня Панель Pro-Screen RSC-7 без Ethernet.
    Надо подключить по RS232 .
    Да просто всё, в настройках всё выбираете 1 Панель ЕКФ.jpg
    Если панель Слейв, то регистры как есть,
    если панель Мастер, то адреса регистров и бит +1 от адресов ПЛК. Можно сделать адреса с 0.

    Чтобы сделать адреса регистров с 0, достаточно в расширенных настройках поменять Базовый адрес с 1 на 0. 1 Панель EKF_адреса с 0.jpg

    Конфигуратор, почти копия конфигуратора панелей ONI.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2024 в 15:06.

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Модуль Screen, реализация screensaver
    от walhi в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2021, 10:41
  3. Сodesys 2.3 ПЛК100 панель Wientek MODBUS по 485
    от darkwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:00
  4. ПЛК100 - Панель СП270 (передача бита)
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 12:35
  5. ПЛК100 - Панель СП270 передача строки
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 05:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •