Проверил, биты можно менять местами уже в дополнительных блоках Out_n_n и Out_m_m, можно даже со смещением. 1 Замена бит в масках.jpg
Тут уже не влияет на запись.
Важно не запутаться и не применять переменные дважды.
Проверил, биты можно менять местами уже в дополнительных блоках Out_n_n и Out_m_m, можно даже со смещением. 1 Замена бит в масках.jpg
Тут уже не влияет на запись.
Важно не запутаться и не применять переменные дважды.
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2022 в 09:37.
Все-таки порядок никак не поменять, чтобы in_m.0 выводил на out_m.6
И почему нельзя применять дважды, если нужно дополнительная кнопка, которая вкл 2 выхода с разных блоков. in_m.26 вкл out2 и out_m.16, или in_m.27 вкл out_n.6 и out_n.7.
А нельзя просто еще 1 блок создать на подобии switch_in_, только конкретно для in_m и там указать такой же порядок(in_m.0=out_m.6).
А для остальных оставить какой был.
Последний раз редактировалось Duvall; 09.12.2022 в 10:46.
Послушайте, вы хоть что то поняли, из того что я пишу?
Я вам максимально доступно всё разжевал, почему раньше нельзя было менять, а теперь стало можно. И где можно. Внимательно смотрите скрины.
Если переменная назначена дважды, то она поменяется там, где номер ближе к концу. Это надо просто учитывать.
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2022 в 11:03.
Ну по идее всё должно работать, главное если вы перенесли переменную в новый блок, то лучше всё таки её удалить из старого. 1 Перенос переменных.jpg
Если она не нужна в старом блоке.
Например переменные Out_n.6, Out_n.7 вы перенесли в блок Out_m_m, он по порядку 32, а блок Out_n_n по порядку 33.
Если эти переменные не удалить в блоке Out_n_n, они не присвоятся в блоке Out_m_m
А переменная Out_m.16, перенесённая ниже присвоится. Но ели она не нужна выше, лучше всё равно удалить.
И работу программы обязательно надо проверять.
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2022 в 14:23.
Нет эти нужно тоже оставить, так как это дополнительная кнопка, поэтому и спросил, что 2 одинаковых работать не будут.
И опять in_n.31 некорректно работает, все-таки в любом случае надо начинать с in_.6, а не 0 qww.JPG
Последний раз редактировалось Duvall; 09.12.2022 в 14:16.
Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2022 в 12:18.
ПЛК 110_Комутатор КСН210-5_Ноутбук с кодесисом_компютер со СКАДОЙ
Ребят подскажите, 110ПЛК через изернет скомутирован с овеновским не управляемым комутатором КСН210-5. Если я подключаю в комутатор ноутбук с кодесисом - соединение работает, если подключаю в следоющий порт комп со СКАДОЙ этот комп не может установить соединение с ПЛК. Если наоборот с начало подключаю СКАДУ - соединение работает, но когда вторым подключаю ноут с КДС- соединение не появляется с ноутом. Если короче то вместе работать одноврименно ноут с КДС и комп со скадой отказываються, кто первый скомутирован с комутатором тот и работает а второй уже не ,,лезет,,. Что делать?
IP адреса ноута и другого компа?