Мастерскада 4 + плк210. Менял адрес модуля (чтоб был не доступен для мастеров) - не помогает.
Мастерскада 4 + плк210. Менял адрес модуля (чтоб был не доступен для мастеров) - не помогает.
У вас, видимо, в ПЛК210 настроен опрос через шаблон.
В этом случае настройки модуля по умолчанию задаются в CODESYS и записываются при старте (например, при перезагрузке).
Чтобы избежать этого - установите для параметра Использовать параметры конфигурации значение FALSE.
2022-12-09_8-15-24.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk