  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У меня такое подозрения, что была использована не та схема подключения. Если использовали по ошибке схему, которая приведена во вложении, то действительно могло что-то выгореть. Дело в том, что дискретные входы МВ210-214 питаются от внутреннего источника и на них нельзя подавать 24 В.
    Да, как я писал выше были ошибочно подобраны не те модули и на входы попало 24В. Странно что защиты нет, либо есть но она не работает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    Да, как я писал выше были ошибочно подобраны не те модули и на входы попало 24В. Странно что защиты нет, либо есть но она не работает.
    Все ясно, вы сами виноваты. Модули надо отправлять в ремонт.

    Надо было брать МВ210-212, а не МВ210-214.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.12.2022 в 16:34.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Все ясно, вы сами виноваты. Модули надо отправлять в ремонт.
    Надо было брать МВ210-212, а не МВ210-214.
    А что мешало овеновцам последовательно на каждый вход поставить копеечный диод(минусом к клемме) и тогда хоть обподавайся внешнее питание на вход?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    А что мешало овеновцам последовательно на каждый вход поставить копеечный диод(минусом к клемме) и тогда хоть обподавайся внешнее питание на вход?
    Если последовательно входу поставить диод (минусом к клемме), то вход никогда не сработает. На клемму DI относительно клеммы COM приходит "+".

    Зачем вообще было делать блок МВ210-214, достаточно и одного блока МВ210-212.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.12.2022 в 12:45.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если последовательно входу поставить диод (минусом к клемме), то вход никогда не сработает. На клемму DI относительно клеммы COM приходит "+".
    Зачем вообще было делать блок МВ210-214, достаточно и одного блока МВ210-212.
    минусом к клемме внутри прибора(т.е не препятствует выткеканию тока от внутреннего источника через подтяжку, но блокирует затекание от внешнего).
    P.S. если городим сами, то: + к клемме , - к датчику. Но это бестолково: сам пользователь защищает модуль от своих ошибок . Диоды должны быть внутри, как "защита от дурака", по этому я и упомянул овеновцев, а не пользователя.

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •