Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 498

Тема: ПР100. Компактное программируемое реле

  1. #371
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2022
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    2. Нельзя подавать линейные напряжение (380 В) на дискретные входы одной группы входов (возможен пробой изоляции на плате ПР), надо фазы разнести по трем группам.
    Это ситуация из жизни или мнение форума? Я конечно не знаю топологии печатной платы ПР, но думаю что все рассчитано на такую разность потенциалов. Тем более если под лаком.

  2. #372

    По умолчанию

    По моему скромному мнению, такая схема должна работать. И можно не париться разнесением по трём группам:
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ПР.jpg (139.4 Кб, Просмотров: 26)

  3. #373
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2022
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    По моему скромному мнению, такая схема должна работать. И можно не париться разнесением по трём группам:
    Поясните смысл вашего варианта.

  4. #374

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MegaVoltus Посмотреть сообщение
    Поясните смысл вашего варианта.
    Вероятнее всего, следующее
    - после однополупериодного выпрямления напряжение для срабатывания дискретного входа будет достаточно;
    - пока диоды исправны нет цепи для протекания тока утечки между дорожками на плате, относящимся к соседним дискретным входам (Юличка и IVM могут спать спокойно ).

  5. #375

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Вероятнее всего, следующее
    - после однополупериодного выпрямления напряжение для срабатывания дискретного входа будет достаточно;
    - пока диоды исправны нет цепи для протекания тока утечки между дорожками на плате, относящимся к соседним дискретным входам (Юличка и IVM могут спать спокойно ).
    Величина действующего напряжения логической единицы должно быть не менее 164 В, а однополупериодное выпрямления дает только 100 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.12.2022 в 10:04.

  6. #376

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Величина действующего напряжения логической единицы должно быть не менее 164 В, а однополупериодное выпрямления дает только 100 В.
    Есть такой замечательный девайс - конденсатор.

  7. #377

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Есть такой замечательный девайс - конденсатор.
    Проще и дешеве купить на Али реле контроля фаз чем городить весь этот огород. Вместо трёх дискретных входов понадобится всего один.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.12.2022 в 11:39.

  8. #378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Проще и дешеве купить на Али реле контроля фаз чем городить весь этот огород. Вместо трёх дискретных входов понадобится всего один.
    Так автору вопроса не нужно реле контроля фаз! Вполне возможно, что и без конденсаторов будет работать. Опыт - критерий истины.

  9. #379
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Если не будет работать от 110В, тогда можно полностью выпрямить напряжение каждой из фаз, в смысле, диодный мост поставить на каждый вход(бывают готовые сборки) и отсюда же запитать и само реле, для развязки выпрямленных напряжений фаз, ещё три диода потребуются и всё должно нормально работать! Хотя проверить интересно, как поведёт себя вход от однополярного напряжения, я имею ввиду, если полярность менять?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2022 в 17:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #380
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если не будет работать от 110В, тогда можно полностью выпрямить напряжение каждой из фаз, в смысле, диодный мост поставить на каждый вход(бывают готовые сборки) и отсюда же запитать и само реле, для развязки выпрямленных напряжений фаз, ещё три диода потребуются и всё должно нормально работать! Хотя проверить интересно, как поведёт себя вход от однополярного напряжения, я имею ввиду, если полярность менять?
    Вот так работает БП компа на нагрузку +12в/2а. Не замечает отключения сети на сек 10.
    UPS на диоде и кондёре.png


Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11