Тема: СП307+ПР100+ТРМ202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
    Я поставил 0001 и 0002
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera_3687 Посмотреть сообщение
    Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
    Я поставил 0001 и 0002
    Вы переключили протокол обмена на Modbus RTU (параметр PROT) и перезагрузили после этого ТРМ по питанию?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera_3687 Посмотреть сообщение
    Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
    Я поставил 0001 и 0002
    Не регистр другой. Регистры должны быть 4Х 1 и 4х 2, в настройках WORD и DEC потому что INT16, а у вас на скринах DWORD стоит.
    Если читать Float32, то регистры 4х 4105 и 4х 4107, тогда DWORD и представление Float.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 18:06.

  4. #4

    По умолчанию

    В ТРМ202 параметр "PROT" - поменял на Models RTU. В СП307 обратно выставил 1 бит, и убрал галочку "Изменить порядок регистров". В настройках индикатора в поле " Регистр" - заполнил 4105 и 4107.
    Информация с ТРМ202 - ЕСТЬ!
    Осталось считать информацию с Датчиков Давления из ПР100...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera_3687 Посмотреть сообщение
    В ТРМ202 параметр "PROT" - поменял на Models RTU. В СП307 обратно выставил 1 бит, и убрал галочку "Изменить порядок регистров". В настройках индикатора в поле " Регистр" - заполнил 4105 и 4107.
    Информация с ТРМ202 - ЕСТЬ!
    Осталось считать информацию с Датчиков Давления из ПР100...
    И в чём проблема? Включаете по тому же порту, с теми же настройками, RTU, скорости, чётности, 8 бит, стоп бит, адрес слейва.
    Либо по другому порту панели и регистры по руководству и назначенные вами в программе, например 512 и 514. См. скрин 1 ПР 100.jpg
    Не забудьте настроить входы в ПР по руководству и по параметрам датчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2022 в 21:19.

  6. #6

    По умолчанию

    Настроил входы в ПР100. В СП307 поставил галочку "Изменить порядок регистров". Информация с Датчиков Давления - ЕСТЬ! Но теперь нет показаний с ТРМ202. Наверное надо ПР100 и ТРМ202 подключать на разные порты СП307!?
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera_3687 Посмотреть сообщение
    Настроил входы в ПР100. В СП307 поставил галочку "Изменить порядок регистров". Информация с Датчиков Давления - ЕСТЬ! Но теперь нет показаний с ТРМ202. Наверное надо ПР100 и ТРМ202 подключать на разные порты СП307!?
    Читаем 1 страницу ещё раз.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera_3687 Посмотреть сообщение
    Настроил входы в ПР100. В СП307 поставил галочку "Изменить порядок регистров". Информация с Датчиков Давления - ЕСТЬ! Но теперь нет показаний с ТРМ202. Наверное надо ПР100 и ТРМ202 подключать на разные порты СП307!?
    А какое отношение имеют настройки аналогового входа к обмену по сети?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Подключение ПР100
    от Signet в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:55
  2. ПР100 + Е856ЭЛ
    от LetO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2023, 20:40
  3. ПР100 - RS485 - ПЧ
    от LGM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 19:03
  4. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  5. сп307-плк100-трм202
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:29