Доброе утро!
Какая-то ерунда с измерением температуры. Подключил датчик ДТС-125Л-РТ100В3.60, выставил аналоговый вход 0-4000 Ом, макрос Pt100 и вывел на экран.
Каждый раз после перезагрузки ПР температура меняется.
ПО ПР 2.32 , ОЛ 1.23.301
Видео невозможно прикрепить
вкл-26,8-пер-30,3-пер-28,1-пер-30,4-пер-30,5-пер-26,9-пер-30,3-пер-27,3
даже если суммировать погрешности ввода ПР и дтс и то не укладывается.