    Цитата Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
    Если использовать мастер настройки, то мне подходит схема под номером 2. Как настроить 3 отдельных подсети LAN (2 порта - мост, другие 2 порта - 2 подсети) без мастера настройки мне знаний не хватает.
    Да и другая Masterscada 4D, которая находится в подсети WAN (по схеме N6) прекрасно работает со всеми ПЛК через OPC UA
    Хорошо.
    Тогда что будет, если в N7 временно отключить панель и коммутатор, повторить схему из N6 (с мостом на трех интерфейсах) и подключить АРМ напрямую к мосту?

  2. #2

    По умолчанию

    В подсети, где коммутатор стоит будет висеть еще куча устройств, которые необходимо диспетчеризировать, и я бы не хотел пускать их в сеть контроллеров, Но и АРМ должен иметь доступ к этим устройствам. Если собрать схему 3: Eth1 и Eth2 в мост, на Eth3 посадить АРМ, а модуль расширения, панельку и оставшиеся устройства через коммутатор посадить на Eth4, не возникнет ли тогда проблем с опросом по Modbus TCP и прямому доступу по web с АРМа на эту "кучу устройств"?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
    В подсети, где коммутатор стоит будет висеть еще куча устройств, которые необходимо диспетчеризировать, и я бы не хотел пускать их в сеть контроллеров, Но и АРМ должен иметь доступ к этим устройствам. Если собрать схему 3: Eth1 и Eth2 в мост, на Eth3 посадить АРМ, а модуль расширения, панельку и оставшиеся устройства через коммутатор посадить на Eth4, не возникнет ли тогда проблем с опросом по Modbus TCP и прямому доступу по web с АРМа на эту "кучу устройств"?
    Чтобы не возникло проблем - нужно будет в ПЛК настроить маршрутизацию между интерфейсами.
    Я для начала предлагаю разобраться с проблемой, которая есть в данный момент (с OPC UA).
    То, что я описал выше - я предлагаю сделать не навсегда, а только чтобы провести тест и локализовать проблему.

  4. #4

    По умолчанию

    Через мастер настройки сконфигурировал на ПЛК N7 схему 3. Eth1 и Eth2 - в общую сеть ПЛК, на Eth3 посадил АРМ. Всё работает, все ПЛК видятся и обмениваются через OPC UA

Похожие темы

  1. Экран СПК110
    от okochurov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 09:05
  2. ПР 200 как организовать экран
    от nikks в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:30
  3. Межсетевой экран
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 14:58
  4. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  5. СПК 207 не включается экран
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •