В подсети, где коммутатор стоит будет висеть еще куча устройств, которые необходимо диспетчеризировать, и я бы не хотел пускать их в сеть контроллеров, Но и АРМ должен иметь доступ к этим устройствам. Если собрать схему 3: Eth1 и Eth2 в мост, на Eth3 посадить АРМ, а модуль расширения, панельку и оставшиеся устройства через коммутатор посадить на Eth4, не возникнет ли тогда проблем с опросом по Modbus TCP и прямому доступу по web с АРМа на эту "кучу устройств"?
Чтобы не возникло проблем - нужно будет в ПЛК настроить маршрутизацию между интерфейсами.
Я для начала предлагаю разобраться с проблемой, которая есть в данный момент (с OPC UA).
То, что я описал выше - я предлагаю сделать не навсегда, а только чтобы провести тест и локализовать проблему.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Через мастер настройки сконфигурировал на ПЛК N7 схему 3. Eth1 и Eth2 - в общую сеть ПЛК, на Eth3 посадил АРМ. Всё работает, все ПЛК видятся и обмениваются через OPC UA