Показано с 1 по 10 из 11

Тема: CmpOwenPidRegs

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.

    Делаю проект для СПК110 [М01] на CODESYS V3.5 SP14 Path 3 +. Использую библиотеку CmpOwenPidRegs 3.5.14.33. Возникло несколько вопросов:
    1. Работают ли функциональные блоки библиотеки в режиме эмуляции? У меня на выходах блока APID_PWM нули, на выходе STATE: FIRST_CALL в не зависимости от состояния входов, в т. ч. в ручном режиме, в т. ч. в вашем примере.
    2. В блоке APID_PWM нет входа VSP. Если мне нужно ограничивать скорость набора температуры - нужно ПИД-коэффициенты определить при помощи блока APID_PWM, а регулирование осуществлять блоком STD_PID?

    Заранее благодарю за помощь

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELEM Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Делаю проект для СПК110 [М01] на CODESYS V3.5 SP14 Path 3 +. Использую библиотеку CmpOwenPidRegs 3.5.14.33. Возникло несколько вопросов:
    1. Работают ли функциональные блоки библиотеки в режиме эмуляции? У меня на выходах блока APID_PWM нули, на выходе STATE: FIRST_CALL в не зависимости от состояния входов, в т. ч. в ручном режиме, в т. ч. в вашем примере.
    2. В блоке APID_PWM нет входа VSP. Если мне нужно ограничивать скорость набора температуры - нужно ПИД-коэффициенты определить при помощи блока APID_PWM, а регулирование осуществлять блоком STD_PID?

    Заранее благодарю за помощь
    Добрый день.

    1. В режиме эмуляции блоки библиотеки не работают.
    2. А у каких блоков такой вход был?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. В режиме эмуляции блоки библиотеки не работают.
    2. А у каких блоков такой вход был?
    Такой вход есть у блока STD_PID

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELEM Посмотреть сообщение
    Такой вход есть у блока STD_PID
    У APID_PWM тоже есть VSP, но записывать его надо через блок SET_APID_PWM.