Косяк не в контроллерах, а в применении датчиков. 100П и Pt100, при двухпроводной схеме подключения дают дикую погрешность и ПР не заточен на измерение малых сопротивлений.
Производитель рекомендует применять Pt1000. Но и там будет погрешность, хоть и меньше.
Лучший вариант использовать нормирующий преобразователь на 4-20 mA или МВ110-2А (8А). По 3 проводной схеме. Выбор за вами, зависит от нужной точности измерений.