У вас резистивный датчик подключен на токовый вход - это опечатка?
Ну и датчик 100П и на ПР200 где вход 3кОм погрешность дает в несколько градусов, а тут вход на 30кОм
Пардон, да, в схеме ошибка. Подключено на вход U.
Погрешность может конечно и есть, но градусов 10 это слишком. И на первом контроллере четко работало. Но не стабильно ))
В самих контроллерах косяк чтоль?