как решили проблему
как решили проблему
Здравствуйте ! Недавно тоже произошла такая ситуация, тоже входа 4-20ma DIP переключатели включены на 1, при неправильном подключении датчика к входу 2 сгорел резистор 51 ом. И получается показания с 2 входа стали каким то образом попадать на 1 исправный вход. Восстановили резистор и все стало нормально.
Добрый день!
(занудным голосом Багиры из Маугли.. закоон джуунглей гласит.. в мануале в п.5.5.1 сказано: К входам прибора можно подключить одновременно датчики разных типов в любых сочетаниях.)
Ситуация с не работой разных типов датчиков на одном мв210-101 похоже встречается постоянно.
Практика показала - не смотря на голос Багиры, для всеобщего счастья, датчики температуры отдельно датчики вибрации отдельно. МВ210-101 при полной загрузке (8 каналов) однотипных датчиков работают нормально.
Была ситуация, когда на одном модуле сидело и то и другое (температура и вибрация) совсем как у Андрея_Б. При подаче 4-20 на один из входов загорались 3 или 4 других входов одновременно. Бубнили бубнами пока не разнесли разные типы на разные модули и заработало. (Андрей_Б сделали так же, только мы остались верны Овну =))
Добрый день!
После недельного простоя, модуль МВ210-101 после включения, решил, что 2 из 5 задействованных канала ему не нужны. Везде подключены имитаторы сигнала 4-20. Эмпирическим путём выявлено, что отгорели шунты. При подключении внешнего шунта 50 Ом, измерения возвращаются. Вопрос, что там за резисторы такие внутри и в чём может быть проблема? Скачков напряжения при включении/отключении щита с оборудованием нет. Диапазон регулировки задатчиков 3.5 мА - 20.5 мА. Насколько критично для оборудования, если я оставлю внешние резисторы?
Здравствуйте, можно ли на аналоговый выход подключить два итп-11 последовательно.
Здравствуйте будет подключаться 2 итп-11 в разных местах установки прибор М200 метлер толедо