Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
Скажем так, НЯП в этом ПЛК 3 процессора (или ОКЭВМ, не важно). И не все прошивается через доп плату. Выпаивать не надо, можно прошить через JTAG, но эту прошивку Вам никто не даст.
Если у Вас есть схема данного устройства, то просьба прислать ту часть которая отвечает за реле. Как прошивается МК я представляю, а вопрос про прошивку поднял коллега Ollena, я на 99% уверен что проблема аппаратная. Конечно, если управление реле сделано на одном из 3-х процессоров, про которые Вы говорите, то вполне возможна проблема с прошивкой данного конкретного процессора. Но то что у ЦП проблем с прошивкой точно нет это 100%, т.к. работа с локальным модулем МР1, 5-ю модулями МВ110 по RS485, клавиатурой и индикацией идет штатно.