    Возможно, это дефект данной конкретной модели частотников.
    Вот здесь описана ситуация, очень похожая на вашу (только вместо ПР - модули ввода-вывода):
    https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=15595

    Если поменять очередность опроса частотников, то картина повторяется (перестает отвечать тот, который был вторым, а стал первым)
    Повторюсь, что если мастер опрашивает только частотники (все другие устройства остаются подключенными к сети), то никаких проблем нет. Т.е. похоже, что ошибка программная и кроется в прошивке частотников.

    ...

    Если в программе мастера убрать все запросы к устройствам 21, 22 и 23 (модули в/в), то обмен с частотниками идет без ошибок и Bus Error Count в частотниках равен нулю.
    У СПК три интерфейса RS-485 - если так что можете перевесить ПР на другой порт, и это должно решить проблему.

Похожие темы

  1. Индикация чтения по Modbus TCP
    от Дмитрий_Екб в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 13:47
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 18:20
  4. МВ110-8АС 3 и 4 функции чтения Modbus
    от Vitorgan в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 10:28
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •