Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
или такую на блокировку включения купить
Так можно реле давления поставить и насос будет включаться только когда расход появится, не знаю понятно Вам объяснил, по простому, когда кран откроете или клапан для полива!
Вы наверно изобретателем(конструктором) работаете(ли), прямо на лету новые изобретения от Вас поступают?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2022 в 22:29.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
глубинный насос (скважина) через клапана поливает секторно гектар почвы. реле давления никак не вписывается
Вы наверно изобретателем(конструктором) работаете(ли), прямо на лету новые изобретения от Вас поступают?[/QUOTE]
нет. бывший электрик. ныне зам главного инженера
Так насос, насколько я понимаю, нужно отключать не когда он поливает, а когда он не поливает, если у Вас все клапана на полив электрические и нормально-закрытые(насколько понял по проекту для ПР200), достаточно все сигналы на клапана объединить по "ИЛИ" чтобы сформировать сигнал включения насоса!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
однако. логика такая. в авто режиме без участия кого либо прка включает насос, идёт полив гектара. пошёл дождь, влажность почвы повысилась, прка не должна включить либо отключит насос(по датчику влажности)
ну или не прка а какой то модуль заблокирует включение насоса. ааааааааааа, насос включается вместе с клапанами, так у меня реализовано.
Последний раз редактировалось EWGENDV; 05.11.2022 в 23:00.