  1. #1

    По умолчанию

    Только сейчас обратил внимание, что в оригинальной схеме подключения на общие выводы входов подводится фаза. а сигналы подаются подачей N. Это может иметь значение? Для второго пункта моих вопросов?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БорисАкватория Посмотреть сообщение
    Только сейчас обратил внимание, что в оригинальной схеме подключения на общие выводы входов подводится фаза. а сигналы подаются подачей N. Это может иметь значение? Для второго пункта моих вопросов?
    На схемах подключения на общий вывод входов заводится "N" или "-" питающего напряжения.
    Вход DI7 ПР200 должен получать сигнал об аварии ПЧ через контакты выходного реле ПЧ, настроенного на вывод состояния "Авария". Сигнал об аварии ПЧ (если такое произошло) обычно необходимо сбрасывать даже после перезапуска ПЧ. Для этого нужно смотреть в настройках ПЧ, как это производится. Возможно у вас задействована только клавиатура пульта ПЧ.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 10:53
  2. MS 4d библиотека HVaC поведение объектов.
    от DimBan в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 11:33
  3. ВФБ HVAC
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 13:51
  4. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  5. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 14:23

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •