Только сейчас обратил внимание, что в оригинальной схеме подключения на общие выводы входов подводится фаза. а сигналы подаются подачей N. Это может иметь значение? Для второго пункта моих вопросов?
Только сейчас обратил внимание, что в оригинальной схеме подключения на общие выводы входов подводится фаза. а сигналы подаются подачей N. Это может иметь значение? Для второго пункта моих вопросов?
На схемах подключения на общий вывод входов заводится "N" или "-" питающего напряжения.
Вход DI7 ПР200 должен получать сигнал об аварии ПЧ через контакты выходного реле ПЧ, настроенного на вывод состояния "Авария". Сигнал об аварии ПЧ (если такое произошло) обычно необходимо сбрасывать даже после перезапуска ПЧ. Для этого нужно смотреть в настройках ПЧ, как это производится. Возможно у вас задействована только клавиатура пульта ПЧ.