Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
Извините, что поднимаю старую тему. Просто не удалось найти ничего более подходящего.

1. Являются у ПР200 сетевые переменные энергонезависимыми? Судя по сообщениям тут, являются, но в документации об этом ни слова (ну, или не в разделе "переменные").
2. Если они энергонезависимые, то каков порядок их начальной инициализации (при первом включении), если нулевые значение логически недопустимы, например? Почему возможность задать начальное значение заблокирована в OL?
3. Как правильно использовать сетевые переменные, если их изменение возможно и удаленно, и через меню ПР200.
1. Энергонезависимые
2. Будут нулевые значения, если это недопустимо, то нужно самому позаботиться об инициализации (где-то на форуме есть для этого макросы). В новых линейках можно задавать значение по умолчанию
3. В менеджере компонентов есть макросы для записи из двух мест SelCHgB, SelChgI и SelChgF